• 卷帘门接变频器怎么接线 什么是防火卷帘运行的动力源

    1、卷帘门接变频器怎么接线,什么是防火卷帘运行的动力源?是驱动电机。防火卷帘门工作原理防火卷帘门由传感器提供触发信号给控制系统,控制系统根据快速卷帘门的当前位置发出...
    卷帘门接变频器怎么接线
    卷帘门接变频器怎么接线

    卷帘门接变频器怎么接线,什么是防火卷帘运行的动力源?

    是驱动电机。

    防火卷帘门工作原理

    防火卷帘门由传感器提供触发信号给控制系统,控制系统根据快速卷帘门的当前位置发出指令给变频器,启动驱动电机使门帘快速上升,车辆行人通过后门帘自动下降,关闭通道,直到下一个开门信号再次打开.顾名思义,快速卷帘门升降速度非常快,不能像钢制卷闸门一样直接启动停止,一般需要变频器来控制电机的转速.上升时越快越好,快到位时(20cm左右)需要有一个减速缓冲停止过程,以防止撞击轨道,防止夹人,降低噪音,这也是衡量快速卷帘门性能好坏的一个标准. 希望我的回答对你有所帮助。

    sej变频器故障代码?

    1.OC.过电流,这可能是变频器里面最常见的故障了。我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判断是否电流检测电路出问题了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板也会有电流显示。电流来自于哪里呢?这时就要测试一下它的三个霍尔传感器,为确定那一相传感器损坏我们可以每拆一相传感器的时候开一次机看是否会有电流显示,经过这样试验后基本能排除OC故障。

    2.OV.过电压,我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等,然后我们可以看一下输入侧电压是否有问题,最后我们可以看一下电压检测电路是否出现了故障,一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。我们以三肯SVF303 为例,它由直流回路取样后(530V左右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示)我们可以看一下电阻是否氧化变值,光耦是否有短路现象等。

    3.UV.欠电压。我们首先可以看一下输入侧电压是否有问题,然后看一下电压检测电路,故障判断和过压相同。

    4. FU.快速熔断器故障。在现行推出的变频器大多推出了快熔故障检测功能。(特别是大功率变频器)以LG030IH-4变频器为例。它主要是对快熔前面后面的电压进行采样检测,当快熔损坏以后必然会出现快熔一端电压没有,此时隔离光耦动作,出现FU报警。更换快熔就因该能解决问题。特别应该注意的是在更换快熔前必须判断主回路是否有问题。

    5.OH.过热,主要引起原因变频器内部散热不好。我们可以检查散热风扇及通风通道。

    6.SC.短路故障。我们可以检测一下变频器内部是否有短路现象。我们以安川616G5A45P5为例,我们检测一下内部线路,可能不一定有短路现象,此时我们可以检测一下功率模块有可能出现了故障,在驱动电路正常的情况下,更换功率模块,应该能修复机器。

    220v卷帘门什么情况下能反转?

    通常情况220v卷帘门需要配备变频器,即2根线进三根线出,每根线与线之间110v,任意对调两根输出端即可实现反转

    本文来自投稿,不代表帝国网站管理系统立场,如若转载,请注明出处:http://www.ynsfjlm.com/wenda/a4148.html
    (0)
    上一篇2023年03月19日 04:19
    2023年03月18日 07:27下一篇

    相关信息

    更多相关

    联系我们

    400-800-8888

    在线咨询: QQ交谈

    邮件:admin@example.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注微信