• 卷帘门防火封堵怎么做好 防火分区的划分原则和方法

    1、卷帘门防火封堵怎么做好,防火分区的划分原则和方法?一方面通过耐火性能较好的楼板及窗间墙,在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔;另一方面利用防火墙或防火门、防火...
    卷帘门防火封堵怎么做好
    卷帘门防火封堵怎么做好

    卷帘门防火封堵怎么做好,防火分区的划分原则和方法?

    一方面通过耐火性能较好的楼板及窗间墙,在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔;另一方面利用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出防火区域,可以有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利的条件。

    一、防火分区的划分

    01、防火分区的检查内容

    防火分区划分的检查内容包括防火分区面积和防火分隔完整性。

    1. 防火分区面积

    防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。

    需要注意下面五点:

    第一点:工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积;

    在同一座库房或同一个防火墙间内如储存数种火灾危险性不同的物品,其库房或隔间的最大允许建筑面积,按其中火灾危险性最大的物品确定。

    对于同一建筑内同时具有物品储存与物品装卸、分拣、包装等生产性能的物流建筑,目前常见的类型有作业型、存储型和综合型,不同类型物流建筑的防火分区要求也有所区别。

    具体来说,要求如下:

    1.对于作业型的物流建筑,建筑功能以分拣、加工等作业为主时,防火分区根据其生产加工的火灾危险性对应规范相应的火灾危险性类别厂房的规定进行检查。其中仓储部分应按中间仓库的要求确定其防火分区大小是否符合要求。

    2.对于以仓储为主或分拣加工作业与仓储难以区分哪个功能为主的物流建筑,按规范中有关仓库的规定进行检查。但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按规范中有关厂房和仓库的规定进行检查。

    其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合一定条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,丙类2项可燃物品和丁、戊类物品储存区可按规范规定值增加3.0倍。

    第二点:民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级、建筑高度或层数、使用性质等确定每个防火分区的最大允许建筑面积,如复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积按常规要求减少35%。

    第三点:当建筑上、下层设有走廊、自动扶梯、敞开楼梯、敞开楼梯间、传送带等开口部位时,要将相连通的各层作为一个防火分区考虑,其防火分区面积按上下层连通面积叠加计算。

    敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积须叠加计算,允许最大建筑面积可按常规增加1倍;建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加1倍。局部设置时,增加面积可按局部面积增加1倍计算。

    第四点:人防工程中,溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积;水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃烧的房间面积可不计入防火分区的面积;避难走道不划分防火分区。

    第五点:对于一些机场候机楼的候机厅、体育馆、剧院的观众厅、展览建筑的展览厅等有特殊功能要求的区域,其防火分区最大允许建筑面积,在最大限度地提高建筑消防安全水平并进行充分论证的基础上,可以根据专家评审纪要中的评审意见适当放宽。

    2. 防火分隔完整性

    防火分隔完整性,具体包括以下三点:

    第一点:对防火分区间代替防火墙分隔的防火卷帘,检查是否采用以背火面温升作耐火判定条件,如不以背火面温升作耐火判定条件,其卷帘两侧需要设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护,系统喷水延续时间不小于3h。

    第二点:对设在变形缝处附近的防火门,检查是否设置在楼层较多的一侧,且门开启后不得跨越变形缝。

    第三点:对建筑内的隔墙,包括房间隔墙和疏散走道两侧的隔墙,检查是否从楼地面基层隔断砌至梁板、楼板或屋面板的底面面层。

    02、防火分区划分的检查方法

    第一点:通过查阅消防设计文件、建筑平面图、防火分区示意图、施工记录等资料,了解建筑分类和耐火等级,建筑平面布局等基本要素,确定防火分区划分的标准后开展现场检查。

    第二点:对于功能复杂的建筑工程,检查时要注意涵盖不同使用功能的楼层,其中歌舞娱乐放映游艺场所必须检查。

    第三点:防火分区建筑面积测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

    第四点:对规范有特殊规定或经专家评审确定的,可从其规定,但需要逐条检查专家评审纪要中评审意见是否已落实。

    二、电梯井和管道井等竖向井道

    建筑内的管道和管道井是火灾烟气和火灾蔓延的通道之一,在火灾时极易产生烟囱效应。

    防火检查中,通过对管道井的设置、封堵等方面进行检查,核实竖向井道的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

    01、电梯井和管道井等竖向井道的检查内容

    电梯井和管道井等竖向井道的检查内容,分为两条,第一条有三点:

    第一点:建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,宜分别独立设置。井壁耐火不低于1.00h,井壁上的检查门为丙级防火门。

    第二点:高层建筑内的垃圾道排气口直接开向室外,垃圾斗设在垃圾道前室内,该前室的门为丙级防火门。垃圾斗采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。

    第三点:电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯门的耐火不低于1.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。

    第二条缝隙、孔洞的封堵。主要检查要求有两点:

    第一点:电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,采用防火封堵材料封堵。

    第二点:电缆井、管道井在每层楼板处采用不低于楼板耐火的不燃烧体或防火封堵材料封堵。

    02、电梯井和管道井等竖向井道的检查方法

    电梯井和管道井等竖向井道检查方法包括查阅消防设计文件、建筑平面图,了解竖向井道类型、设置位置后开展现场检查,实地对照隐蔽工程施工记录、防火门产品质量证明文件、防火封堵产品燃烧性能证明文件等资料,查验防火门、防火封堵材料选型和防火封堵的密实性。

    防火卷帘规范?

    防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:

    1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。

    2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。

    3 除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。

    当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。

    当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。

    4 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

    5 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。

    6 其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。

    消防法关于防盗门的规定?

    一、甲级防火防盗门及其相应配件产品需满足的标准、规范

    1、《钢质防火门窗、防火卷帘》9BJ13-4

    2、《防火门》GB 12955-2008

    3、《门和卷帘的耐火试验方法》GB 7633-87

    4、《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 5464-1999

    5、《防火膨胀密封件》GB 16807-2009

    6、《防火封堵材料》GB 23846-2009

    7、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

    8、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-1995

    9、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-2005

    10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

    11、《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007

    除满足国家、行业及地方标准等相关标准规范外,必须具备公安部消防产品合格评定中心或原中国消防产品质量认证委员会颁发的消防产品质量认证证书、型式认可证书,以及国家消防产品质量监督检验中心检验合格的认证检验、型式认可检验、型式检验报告。产品必须符合消防验收标准,中标人必须配合消防验收并保证消防验收通过。

    二、门洞口已留置精洞口,猫眼待消防验收后再单独增设。

    三、技术要求

    1、面积计算均以实际尺寸为准。

    2、所用板材的材质应符合相关的国家标准或行业标准规定。

    3、主要构件及五金附件应与甲级防火丁级防盗安全门使用功能协调相一致,有效证明符合相关标准的规定。

    ①外观

    门框、门扇构件表面应平整光洁,不应有毛刺、起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落等缺陷、无明显凹痕和机械损伤;铭牌标志应端正、牢固、清晰。

    ②耐火时间、厚度

    耐火时间:不低于1.5h。

    钢制材料厚度

    部位名称

    材料厚度(mm)

    门扇内外钢板

    ≥0.8

    门框板

    ≥1.5

    门扇

    ≥68

    铰链板

    ≥3.0

    不带螺孔的加固件

    ≥1.2

    带螺孔的加固件

    ≥3.0

    ③加工尺寸允许最大偏差如下表:

    部位名称

    偏差范围(mm)

    门扇高度

    ±2

    门扇宽度

    ±2

    门扇厚度

    +2,-1

    门框槽口高度

    ±3

    门框侧壁宽度

    ±2

    门框槽口宽度

    ±2

    ④填充物

    符合环保要求和规范要求的防火填充材料(如内填充珍珠岩防火材料);提供国家相关部门颁发的检测合格报告。

    ⑤密封要求

    门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀胶条;防火膨胀胶条膨胀性能:在升温100℃膨胀扩大2-3倍。耐温性:温升至980℃时,不燃烧、不灰化、耐酸、碱、水性;浸泡72h以上,无溶蚀、无溶胀,重量变化率小于6%。提供国家相关部门颁发的检测合格报告。

    ⑥门框、门扇要求

    门框锁孔与锁舌的最大配合间隙不应大于3mm;

    门扇与门框的搭接宽度不应小于15mm,间隙不应大于2.5mm;

    门扇与门框的铰链贴和间隙不大于2mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于3mm;

    门扇与下框间隙不大于5mm,门扇的表面平整度不大于2mm;

    门框与与门扇搭接的裁口处应有密封条。密封条应符合GB 16807的防火规定;

    门框与门扇的锁闭点数不少于6个;

    防破坏时间必须大于6分钟。

    ⑦门框采用整体结构,折弯气密压槽与门框用一块钢板一次成型,经数控折弯自动定位,强度高;定位准确;门框采用镶嵌式气密条结构,开启关闭无噪音,气密性好。

    ⑧门扇需配置3块以上镀锌合页。

    ⑨门表面漆采用热转印技术;涂层要求均匀,平整,光滑。

    ⑩下门槛使用1.0mm的不锈钢。

    四、五金技术要求

    1、所有五金配件应提供国家相关部门颁发的检测合格报告。

    2、安装于防火门上所有五金配件其熔融温度不低于摄氏950度。防火门开启力推力≤80N。

    3、所有五金件应满足国家及地方消防专业检测要求。

    4、门铰链要求:隐形可调试铰链:①门铰链应能支持门重量,门在开启90度过程中,门不应产生倾斜,门铰链轴线不应产生大于2mm位移;②铰链必须开启灵活,在不大于49N拉力作用下,门体可灵活转动90度。③门铰链必须在强度上能承受使用普通机械手工工具对铰链实施冲击、錾切破坏时传给铰链的冲击力和撬扒力矩。在规定的时间内,门铰链应无断裂现象。

    5、锁具要求:①锁具必须经过公安消防部门检测中心检测合格的防火锁具;②需提供检测报告及合格证明,必要时需对产品进行抽样检查;③防火锁通过旋转手轮锁死,手轮与锁芯为完整一体。使用钥匙可改变手轮锁和非锁的状态。当手轮处于非锁状态下,可以内部锁门或开门,当门锁上时,外部只有用钥匙方可开门或锁门。④锁具安装部位以锁孔为中心,在半径不小于100mm 的范围内应有3mm以上厚加强防护钢板。⑤防盗锁其防盗性能应达到GA374要求,并应提供有效合格证明,其防盗级别应达到丁级或以上标准。⑥主锁舌伸出有效长度应不小于16mm,并应有锁舌止动装置。

    6、门的安全性能: 防破坏,门在普通机械、手工工具,便携式电动工具等相互作用下,在规定的净工作时间15min内,不能打开门或切割出一个穿透门体的615cm2的开口。

    五、安装要求

    1、正式制作、安装前应到施工现场认真复核入户门的位置、数量和尺寸,并对最终制作数量和尺寸负责。

    2、划线定位:按设计图纸规定的尺寸、标高和开启方向,在洞口内标出门框的安装位置线。立框校正:门框就位后,应校正其垂直度(门框与地面不垂直度,应≤2°)及水平度和对角线,按设计要求调整至安装高度一致,与内、外墙面距离一致,门框上下宽度一致。

    3、门安装时,要将门扇装到门框后,调整其位置以及水平度。

    4、门框安装:门框安装前,须进行现场尺寸测量,并与图纸及有关设计变更校对、复核及技术交底,确定开启方向,门框的安装要严格遵守设计和相关的规范要求。

    5、门扇、五金配件的安装:施工前应仔细检查门框槽口,不得存留异物,胶缝应横平竖直,保持整体一致,五金配件应安装牢固、无松动、开启灵活。

    六、材料封样

    中标单位需提供标准样门封样,包含相应的五金件。要求封样门应能固定直立、开启,以便检验性能。